#1
drac8L @ 17.06.09 01:43 |
[пожаловаться]
|
 |
После замены реле RY5, транзистора Q27 запустился UPS. Уровень заряда батареи встал на 45% и не прибавляется. IC14, IC12 заменил – без толку. Батарейки новые. Константы:
0 – A0, 4 – 35, 5 – EF, 6 – F9.
Добавлю, что инвертор работает (выдернул 220В UPS нагрузку держит). Пытался откалибровать с помощью программы Upsdiag выдаётся сообщение «Зарядите батареи до 100%». Как изменить эти параметры, или на схеме какую точку смотреть.
Заранее благодарен всем, кто поможет.
|
|
 |
#3
Pan1ka [забанен на месяц] @ 17.06.09 01:45 |
[пожаловаться]
|
 |
Для начала сравни напряжения на батареях по вольтметру и тому, как упс их измеряет (в проге видно). Если не соответствуют то на вкладке калибровки жми правую кнопку на U батареи и Изменить. При завышенных показаниях упс может и не заряжать, считая что они уже заряженны. Если совпадают, то померяй напругу заряда: включи упс, отключи один провод с батареи и тестером его. Должно быть 27.6~27 V (две последовательно?). Если меньше - ищи причину.
|
|
 |
#12
sp4un @ 17.06.09 02:10 |
[пожаловаться]
|
 |
#10 мда, вот сук4(автор) наипать нас хотел))
|
|
 |
#13
mSx[YaBgKf] @ 17.06.09 02:10 |
[пожаловаться]
|
 |
Нашёл подсаженное сопротивление (R122), после замены аккумляторы начили заряжаться.
|
|
 |
#18
tabureto4ka @ 17.06.09 03:23 |
[пожаловаться]
|
 |
истые состояния системы описываются ненулевыми векторами комплексного сепарабельного гильбертова пространства , причем векторы и описывают одно и то же состояние тогда и только тогда, когда ,имееться произвольное комплексное число. Каждой наблюдаемой однозначно сопоставляется линейный самосопряженный оператор.
|
|
 |